Error comunicación OPC UA Server Robotino con OPC UA Cliente S7 1500

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • Bieito
    Junior Member
    • Mar 2024
    • 7

    #1

    Error comunicación OPC UA Server Robotino con OPC UA Cliente S7 1500

    Hola,

    estoy intentando comunicar Robotino 4 con S7 1500 TIA Portal V16.
    Creado el Cliente OPC UA en S7 me indica error de conexión con OPC UA Server de Robotino 4 por Error 8005:0000.
    Dos opciones:
    - Causa dirección del servidor: NO
    - Tamaño bufer permitido: el cliente de la CPU S7-1500 proporciona 8192 bytes. ¿El servidor acepta este valor?

    ¿Conoces la solución?

    Saludos




  • verbeek
    Administrator
    • Mar 2015
    • 242

    #2
    No lo sé. En Robotino View

    open62541 is an open source C (C99) implementation of OPC UA


    se utiliza para el servidor OPC UA.

    Comment

    • CDP
      Festo Employee
      • Jul 2016
      • 63

      #3
      From our experience errors in setting up communication between Robotino and TIA based CPUs is based on the fact that Siemens wants to run as OPC UA Master and requires Client certificates. These can be created in a self-sign process within TIA and can also be used by Open62541.
      Hope this was helpful!